distanza scarico dalla finestra di altra proprietà

Messaggi 2 di 2
Visite 81
   
giuseppe
13 Set 2018, 19:50

vorrei sapere se è prevista una distanza dello scarico della caldaia dalla finestra di mia proprietà
   
Redazione Edilportale
13 Mar 2019, 12:19

Gentile Giuseppe,
la tematica da lei esposta è stata più volte dibattuta in altre discussioni nel forum, se prova a fare una ricerca con le parole chiave che lei ha utilizzato troverà molti risultati.
In generale con l'entrata in vigore Dlgs 4 luglio 2014, n. 102 , qualsiasi tipologia di installazione, nuova o mera sostituzione, ha il vincolo di dover CONDURRE AL TETTO I FUMI DELLA COMBUSTIONE, mediante camini, canne fumarie, condotti di scarico.

ESISTONO PERO’ ALCUNE DEROGHE CHE CONSENTONO GLI SCARICHI A PARETE CALDAIE , DEI FUMI ALL’ESTERNO DI UNA PARETE:
a) sostituzione di una caldaia, di qualsiasi tipo, che già scaricava a parete;
b) sostituzione di una caldaia a camera aperta, a tiraggio naturale, che scaricava in una canna fumaria collettiva ramificata condominiale;
c) installazione in edifici storici o sottoposti a norme di tutela;
d) impossibilità tecnica di andare a tetto con lo scarico fumi, asseverata da un professionista abilitato.
e) installazione di apparecchi a condensazione, nell’ambito di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili pluri familiari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione dei suddetti generatori;
f) installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore, dotati di specifica certificazione di prodotto.

Se lei si trova in uno di questi casi può fare lo scarico a parete,
in più per capire la distanza dello scarico la norma di riferimento è la UNI-CIG 7129/08
nel suo caso essendo la finestra adiencente deve posizionare il terminale di scarico oltre i 40 cm dall'ingombro della parete stessa

cordialità