Ciaoo ho un setto in muratura lunghezza 7.80 mt, altezza 4.30 mt, spessore 0.30 m.t. Devo realizzare l’apertura del vano attraverso una cerchiatura in c.a. Le massime dimensioni dell’apertura da rispettare oltre a lasciare 1mt dallo spigolo, quali sono?
Vi ringrazio in anticipo.
   
Redazione Edilportale
15 Lug 2019, 17:40

Quando si decide di realizzare un'apertura di un vano porta in una muratura
in generale non è possibile:

- realizzare aperture a cavallo delle intersezioni murarie;
- inserimento dei montanti nello spessore dei muri trasversali;
- realizzare apertura di porte o finestre nelle pareti perimetrali esterne a distanza inferiore ad 1 m dall'angolo compreso lo spessore del muro trasversale;
- realizzare aperture di porte o finestre nelle pareti che lascino una mazzetta muraria laterale residua inferiore a 50 cm (escluso lo spessore del muro ortogonale).

la dimensione dell'apertura sarà il frutto di un calcolo strutturale che dovrai eseguire e che deve verificare che vengano ripristinate la rigidezza, resistenza e duttilità della parete
A questo serve l'intelaiatura in acciaio o cemento armato intorno alla nuova apertura (comunemente detta cerchiatura).